民國106年 第1梯次 工業用管配管甲級 學科
第78題
關於保溫作業,下列敘述何者錯誤?
題目
關於保溫作業,下列敘述何者錯誤?
- (1) 閥體及接頭處不能施作保溫
- (2) 保麗龍材料為最佳保熱材料
- (3) 配管蒸氣追蹤管路必須施作保溫作業
- (4) 必須於壓力試驗前完成
官方答案
(1) 閥體及接頭處不能施作保溫、(2) 保麗龍材料為最佳保熱材料、(4) 必須於壓力試驗前完成
解析
保溫作業要點:①閥體、法蘭、支吊架等必須施作可拆卸保溫(如保溫箱/被),不可不保溫,選項 1 錯誤;②保麗龍(EPS)耐溫低(~80℃)、易燃、機械強度差,工業管線常用岩棉、矽酸鈣、陶瓷纖維等耐高溫材料,選項 2 錯誤;③蒸氣追蹤管路為防止凝結熱損失、維持工藝溫度,必須保溫,選項 3 正確;④依 ASME B31.3 等規範,保溫屬非壓力保持元件,應於壓力試驗合格後施作,以利檢視焊口洩漏,選項 4 錯誤。