民國110年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科

第65題

關於保溫作業,下列敘述何者錯誤?

題目

關於保溫作業,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 保麗龍材料為最佳保熱材料
  2. (2) 閥體及接頭處不能施作保溫
  3. (3) 必須於壓力試驗前完成
  4. (4) 配管蒸氣追蹤管路必須施作保溫作業

官方答案

(1) 保麗龍材料為最佳保熱材料、(2) 閥體及接頭處不能施作保溫、(3) 必須於壓力試驗前完成

解析

1. 保麗龍(EPS)導熱係數約 0.035 W/m·K,不如岩棉、聚氨酯發泡(PU)、氣凝膠等低,非「最佳保熱材料」。2. 閥體、法蘭、接頭同樣散熱/凍結風險,必須施作保溫(常用可拆卸保溫被),「不能施作」錯誤。3. 保溫屬完工工項,必須在壓力試驗(含氣壓/水壓)合格後再施作,否則無法檢視銲道洩漏,「壓力試驗前完成」錯誤。4. 蒸氣追蹤管路為維持工藝溫度防凝結,確實須保溫,此敘述正確。題目問「何者錯誤」,故選 1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。