有關管支撐敘述,下列何者正確?
題目
有關管支撐敘述,下列何者正確?
- (1) 管支撐須於配管完成試壓後安裝
- (2) 管支撐須固定於現有或增設之樑上
- (3) U-BOLT 管支撐安裝方式有導向型與固定型兩種
- (4) 管支撐可分為剛性支撐與彈性支撐
官方答案
(2) 管支撐須固定於現有或增設之樑上、(3) U-BOLT 管支撐安裝方式有導向型與固定型兩種、(4) 管支撐可分為剛性支撐與彈性支撐
解析
管支撐應固定於既有的結構樑或另行增設的樑上,以承受管線重量與熱脹推力,第2項正確。U-BOLT(U型螺栓)管支撐依功能可分為固定型(限制三方向位移)與導向型(允許軸向滑動、限制橫向位移),第3項正確。管支撐整體可分為剛性支撐(承托靜重、限制位移)與彈性支撐(彈簧支撐,吸收熱脹與震動),第4項正確。支撐須於配管前或配管中先行安裝定位,而非試壓後才安裝,故第1項錯誤。