民國112年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科
第23題
PVCP 熱融銲接溫度為多少度C?
題目
PVCP 熱融銲接溫度為多少度C?
- (1) 175~180
- (2) 90~100
- (3) 135~140
- (4) 215~220
官方答案
(1) 175~180
解析
PVCP 熱融(熱板熔接)時,管端加熱面的溫度須控制在約 175~180°C,使管材表面軟化到可以熔融的狀態,再抽出熱板加壓接合,才能得到足夠的接合強度。溫度太低,例如 135~140°C,表面無法充分軟化,熔接面會出現假接;90~100°C 只是 PVC 軟化的起始範圍,不能熔接;215~220°C 則已超過 PVC 的分解溫度,會造成焦化、變色與材料劣化。故選 1。