民國113年 第1梯次 工業用管配管甲級 學科
第48題
下列何者不是管線支撐在安裝後試壓前之檢查
題目
下列何者不是管線支撐在安裝後試壓前之檢查
- (1) 臨時支撐是否已裝置
- (2) 是否已全面保溫完成
- (3) 滑動支撐的滑動面應無異物
- (4) 螺栓元件均應檢查是否有適當嚙合
官方答案
(2) 是否已全面保溫完成
解析
保溫(隔熱)工程一般安排在試壓合格之後才施作,因為保溫層完成後會包覆銲道與管件,無法目視檢查洩漏、也妨礙修補,所以「已全面保溫完成」不是試壓前應確認的項目。試壓前應確認臨時支撐是否設置妥當、滑動支撐的滑動面有無異物阻礙熱脹位移,以及螺栓元件是否適當嚙合、鎖緊,以確保加壓時支撐與接頭安全。