民國114年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科

第23題

鍍鋅鋼管銲口加工時,管端內外應自倒角處起多少範圍內完全除鋅?

題目

鍍鋅鋼管銲口加工時,管端內外應自倒角處起多少範圍內完全除鋅?

  1. (1) 10mm
  2. (2) 管半徑深度
  3. (3) 2mm
  4. (4) 5cm

官方答案

(1) 10mm

解析

鍍鋅鋼管銲接時,鋅熔點約419°C、沸點約907°C,遠低於銲接高溫,若管端附近鋅層未除,會汽化產生鋅蒸氣,造成氣孔、飛濺並危害健康。依施工規範,應自倒角(bevel)處起,管端內外各約10mm範圍內完全除鋅(打磨或火焰燒除)以確保銲道品質。2mm過短、5cm過大,故以10mm為宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料