舖在保冷材料外層之材料順序為

題目

舖在保冷材料外層之材料順序為

  1. (1) 防濕膠泥+玻璃棉布+防濕膠泥
  2. (2) 防濕膠泥+防濕膠泥+ 玻璃棉布
  3. (3) 玻璃棉布+防濕膠泥
  4. (4) 防濕膠泥+玻璃棉布

官方答案

(1) 防濕膠泥+玻璃棉布+防濕膠泥

解析

保冷構造由內而外為保冷材、防濕層、保護層。防濕層須完整包覆、不得中斷,常用作法為先塗一道防濕膠泥,隨即貼覆玻璃棉布補強,乾燥後再塗一道防濕膠泥封面,形成「膠泥—玻璃棉布—膠泥」的三層結構,可阻止水氣侵入保冷材而降低保冷效果。若只做膠泥加布而無面層,布面容易吸濕、破損,防濕功能即不完整。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。