民國102年 第2梯次 工業用管配管乙級 學科
第54題
安全閥如有不正常之洩漏情形應如何處理
題目
安全閥如有不正常之洩漏情形應如何處理
- (1) 待停爐再送檢
- (2) 將閥拆下檢修
- (3) 將其設定壓力調高
- (4) 將其出口銲封
官方答案
(2) 將閥拆下檢修
解析
安全閥若有不正常洩漏,正確作法是將閥拆下檢修,含研磨閥座、更換損壞零件以恢復密封與動作性能。不可將設定壓力調高,否則會延後作動而喪失過壓保護;亦不可將出口銲封,否則可能造成超壓危險。待停爐再送檢雖可行,但拆下檢修為直接且正確之處置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。