民國105年 第3梯次 工業用管配管乙級 學科

第41題

管路系統最低點常設何種裝置?

題目

管路系統最低點常設何種裝置?

  1. (1) 底閥( F o o t V a l v e )
  2. (2) 安全閥( S a f e t y V a l v e )
  3. (3) 排放閥( D r a i n V a l v e )
  4. (4) 排氣閥( A i r V e n t )

官方答案

(3) 排放閥( D r a i n V a l v e )

解析

管路系統的最低點在運轉時容易積聚冷凝水與沉積物;停機檢修或防凍時,也需要把管內液體排空。因此必須在最低點裝設排放閥(Drain Valve),必要時再接到排水溝或回收系統。底閥裝在泵浦吸入管的末端,用來在灌泵時防止液體回流;安全閥是在超壓時洩放壓力的保護裝置;排氣閥則裝在系統最高點或局部高點,用來排出空氣以避免氣塞。所以最低點應設排放閥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料