民國106年 第2梯次 工業用管配管乙級 學科

第70題

鋼管經電銲後以銲道目視檢測( V T ) ,何者是其檢測的項目

題目

鋼管經電銲後以銲道目視檢測( V T ) ,何者是其檢測的項目

  1. (1) 銲蝕( 低陷U n d e r c u t )
  2. (2) 表面裂縫
  3. (3) 重搭( 銲淚O v e r l a p )
  4. (4) 內部氣孔

官方答案

(1) 銲蝕( 低陷U n d e r c u t )、(2) 表面裂縫、(3) 重搭( 銲淚O v e r l a p )

解析

銲道目視檢測(VT, Visual Testing)僅能檢查銲道表面及近表面缺陷。銲蝕(Undercut,低陷)為銲趾處母材凹陷,屬表面缺陷,可用 VT 發現;表面裂縫亦可由肉眼或放大鏡察覺;重搭(Overlap,銲淚)為銲道金屬未與母材熔合而重疊於表面,同屬表面瑕疵。內部氣孔位於銲道內部,VT 無法穿透檢出,須以放射線檢測(RT)或超音波檢測(UT)確認。故 VT 檢測項目為 1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料