第75題

安裝逆止閥時應注意事項為

題目

安裝逆止閥時應注意事項為

  1. (1) 管內流體流量
  2. (2) 管內流體流向
  3. (3) 管內流體流速
  4. (4) 管內流體壓力

官方答案

(2) 管內流體流向、(4) 管內流體壓力

解析

逆止閥(Check Valve)功能為允許流體單向流動、防止逆流。安裝時最須注意管內流體流向,閥體箭頭(或標示)必須與實際流向一致,裝反則失效(選 2)。此外應注意適用壓力,包含工作壓力不得超過額定壓力,以及開啟所需之突破壓(cracking pressure)須小於系統壓差,否則閥瓣無法開啟或異常(選 4)。流量、流速非安裝時之主要確認事項。故為 2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。