民國107年 第1梯次 工業用管配管乙級 學科

第75題

使用氬銲實施管之接合時,發現鎢棒上有氧化膜現象,係下列何種原因造成?

題目

使用氬銲實施管之接合時,發現鎢棒上有氧化膜現象,係下列何種原因造成?

  1. (1) 防護氣體不足
  2. (2) 鎢棒未固定好
  3. (3) 防護氣體管路不良
  4. (4) 後吹時間不足

官方答案

(1) 防護氣體不足、(3) 防護氣體管路不良、(4) 後吹時間不足

解析

氬銲(TIG)鎢棒出現氧化膜,表示高溫鎢極未受充分惰性氣體(氬氣)保護而與空氣中氧反應生成氧化鎢。原因包含:防護氣體流量不足(選項1)、氣體管路漏氣或堵塞使保護不良(選項3)、熄弧後後吹(post-flow)時間不足,使高溫鎢棒在氣體未覆蓋時接觸空氣氧化(選項4)。選項2鎢棒未固定好會造成電弧不穩、偏弧,並非直接造成氧化膜。故正確為1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料