民國112年 第2梯次 工業用管配管乙級 學科

第62題

旁通管(BY PASS)設置於易故障的配件裝置以利維修時管線系統繼續運作,常設置者有

題目

旁通管(BY PASS)設置於易故障的配件裝置以利維修時管線系統繼續運作,常設置者有

  1. (1) 排氣閥
  2. (2) 流量計
  3. (3) 自動控制閥
  4. (4) 減壓閥

官方答案

(2) 流量計、(3) 自動控制閥、(4) 減壓閥

解析

旁通管(BY PASS)係在易故障或需定期拆修之設備前後加設,使主線可切入旁通維持輸送,設備隔離檢修不影響系統運轉。常設旁通者包含自動控制閥(調節閥故障即無法控制,須旁通維持流量)、減壓閥(失效將影響下游壓力安全,須旁路備援)及流量計(如孔板須拆校,旁通維持計量與輸送)。排氣閥功用為排除管內空氣,口徑小且非主流量控制元件,失效時直接維修即可,一般不另設旁通。故正確為2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料