民國114年 第2梯次 工業用管配管乙級 學科
第68題
氬銲實施管之接合時,發現管內部並未完全熔透,係下列何種原因造成?
題目
氬銲實施管之接合時,發現管內部並未完全熔透,係下列何種原因造成?
- (1) 熱輸入過量
- (2) 銲接點不在中心或沒有對準
- (3) 電弧間隙不正確
- (4) 鎢棒尖磨損或接地不良
官方答案
(2) 銲接點不在中心或沒有對準、(3) 電弧間隙不正確、(4) 鎢棒尖磨損或接地不良
解析
氬銲管件產生未完全熔透,多屬電弧與對位控制不良:銲接點未對準管口中心,電弧偏向一側,根部熔不到;電弧間隙(弧長)不正確,太長使熱量分散、太短妨礙送絲與觀察,均影響熔深;鎢棒尖端磨損變鈍或接地不良,電弧飄移不穩,熔池無法深入根部。熱輸入過量通常造成燒穿、根部凹陷或變形,並非未熔透的成因。改善方式為確實對準、重新研磨鎢棒、檢查接地與間隙。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。