民國103年 第2梯次 工業用管配管丙級 學科
第52題
凸緣保冷時,須以玻璃棉布保溫氈填塞空隙後,外覆適當之保溫筒或保溫板,其與直管之保 溫筒或保溫板重疊處須至少有多少倍的保冷厚度
題目
凸緣保冷時,須以玻璃棉布保溫氈填塞空隙後,外覆適當之保溫筒或保溫板,其與直管之保 溫筒或保溫板重疊處須至少有多少倍的保冷厚度
- (1) 1
- (2) 1 . 5
- (3) 0 . 5
- (4) 0 . 3
官方答案
(2) 1 . 5
解析
凸緣處保冷若接縫處理不當,外界熱量會沿縫隙侵入,形成冷橋並導致表面結露。以玻璃棉氈填塞空隙後,外覆保溫筒或保溫板時,其與直管保冷層的重疊長度須至少達保冷厚度的 1.5 倍,才能有效阻斷熱橋與水氣滲入。重疊 0.3 倍或 0.5 倍明顯不足,接縫處熱量容易繞入;僅重疊 1 倍仍未達要求,密合效果較差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。