民國106年 第2梯次 工業用管配管丙級 學科

第30題

管件裝設後,水壓試驗時應先

題目

管件裝設後,水壓試驗時應先

  1. (1) 排氣
  2. (2) 排煙
  3. (3) 導氣
  4. (4) 排水

官方答案

(1) 排氣

解析

水壓試驗前須先開啟高處排氣閥,將管內空氣排出後再緩慢注水加壓。若管內殘留空氣,加壓時空氣被壓縮形成氣囊,壓力錶讀值不穩,無法真實反映管壁受力;且管件破裂時空氣急遽膨脹,危險性遠高於水。排煙、導氣不是試壓程序;排水屬試驗後洩水作業,並非試驗前首要步驟。