民國101年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第33題

瓦斯管路氣密試驗作業中, 檢查管線內是否積水, 下列作業內容與判斷, 何者錯誤

題目

瓦斯管路氣密試驗作業中, 檢查管線內是否積水, 下列作業內容與判斷, 何者錯誤

  1. (1) 若端點流出之壓力, 呈強弱間斷現象, 表示管內積水
  2. (2) 壓力達試驗壓力後, 方可打開各端點之塞頭, 以檢查確認管路之連通性
  3. (3) 積水以空氣壓力直接排除
  4. (4) 若端點無氣, 表示管路嚴重積水, 或中間球閥未開啟或管路阻塞

官方答案

(2) 壓力達試驗壓力後, 方可打開各端點之塞頭, 以檢查確認管路之連通性

解析

氣密試驗加壓至試驗壓力後,不可任意打開端點塞頭,否則壓力會瞬間洩放,無法維持試驗壓力,高壓氣體噴出也有傷人風險。管路連通性應在加壓前以低壓通氣或逐段方式確認。端點出氣忽強忽弱,表示管內積水造成斷續;端點完全無氣,則可能是嚴重積水、中間球閥未開或管路阻塞。積水可以壓縮空氣吹除,但操作時應注意壓力控制與安全。