民國101年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第51題

瓦斯管線加工時, 下列敘述何者錯誤

題目

瓦斯管線加工時, 下列敘述何者錯誤

  1. (1) P E 管通氣中因故被壓扁, 可以加熱變軟使其復原
  2. (2) P E 管切斷後融接前, 其切口須平整, 並將表層之氧化膜刮除
  3. (3) 使用切管器切管時, 其切斷面與管中心線應為90 度
  4. (4) 鑄鐵管以鋼鋸切管時, 需注切削油

官方答案

(1) P E 管通氣中因故被壓扁, 可以加熱變軟使其復原

解析

PE 管若於通氣中(管內帶壓輸送瓦斯)被壓扁,絕不可加熱軟化復原:加熱會使管內瓦斯受熱膨脹、管材強度下降,極易破管或引發火災爆炸;熱復原僅適用於未通氣空管且強度不保證,正確作法是停氣洩壓後換管。選項2(融接前刮除氧化膜)、選項3(切斷面垂直 90°)皆為正確工法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料