第72題
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況, 下列之原因何者為非
題目
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況, 下列之原因何者為非
- (1) 陽極地床老化
- (2) 排流引線與被保護金屬結構物接合不良
- (3) 直流輸出正端線路斷損
- (4) 電源斷損
官方答案
(4) 電源斷損
解析
整流器「有電壓無電流」代表輸出回路開路:1.陽極地床老化電阻升高會導致電流下降但不為零;2.排流引線(負極線)接合不良同屬開路;3.直流輸出正端線路(陽極線)斷損直接造成開路。選項 4「電源斷損」會導致無電壓也無電流,與現象不符,故為非原因。