民國102年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第58題
瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤
題目
瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤
- (1) 積水以空氣壓力直接排除
- (2) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
- (3) 若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水
- (4) 若端點無氣,表示管路嚴重積水, 或中間球閥未開啟或管路阻塞
官方答案
(2) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
解析
錯誤之處在於壓力已達試驗壓力後才打開端點塞頭。此時管內帶壓,突然拆塞可能造成塞頭飛出或氣流傷人;連通性應在加壓前或低壓下確認。以空氣壓力吹除積水、端點壓力呈強弱間斷代表管內積水、端點無氣代表嚴重積水或中間球閥未開、管路阻塞,都是現場判斷要領。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。