民國102年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第61題
低壓供應 80 鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約 5 m m 最不適當處理方式
題目
低壓供應 80 鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約 5 m m 最不適當處理方式
- (1) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆
- (2) 護管夾止漏,再以防蝕帶包覆
- (3) 切除重配
- (4) 使用夾口,再以防蝕帶包覆
官方答案
(1) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆
解析
5mm腐蝕穿孔對80mm鍍鋅鋼管而言已是較大的孔洞,最不適當的是用鉛塊直接塞孔止漏;鉛塞對較大孔洞支撐力不足,且屬非正式修補,日後可能再度漏氣。護管夾、夾口可作臨時機械止漏並以防蝕帶包覆,切除重配則是根本且安全的處理,故選鉛止漏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。