民國102年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第74題

樓高180 公尺建築物,直立配管設置兩個完全固定點間需設置

題目

樓高180 公尺建築物,直立配管設置兩個完全固定點間需設置

  1. (1) 整壓器
  2. (2) 伸縮吸收部位
  3. (3) 耐震支架
  4. (4) 第三個固定點

官方答案

(2) 伸縮吸收部位

解析

建築物高180公尺,直立燃氣配管受季節及輸氣溫度變化影響,會產生顯著的熱脹冷縮。若兩個完全固定點間未留補償,管材將承受軸向熱應力,可能造成變形或接頭損壞。因此兩固定點間須設置伸縮吸收部位,如伸縮接頭或撓性管段,以吸收位移,故選2。整壓器、耐震支架及第三個固定點均不能吸收熱伸長。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料