民國102年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第12題
P E 管融接部位經檢查後發現有瑕疵時,需作何處理
題目
P E 管融接部位經檢查後發現有瑕疵時,需作何處理
- (1) 用手搖動看看,若不會脫落即無須重新融接
- (2) 將原融接元件敲掉,再直接施作融接
- (3) 直接再次施作融接
- (4) 將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接
官方答案
(4) 將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接
解析
PE管電熔或對接熔接若發現氣孔、未熔合、偏心等瑕疵,依規範(如CNS 13453、施工手冊)必須將瑕疵接合部位整段切除,重新備妥管材管件依正確參數(刮削、清溫、對中、熔接時間/壓力)施作,不得補熔、敲掉重接或搖動判定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。