超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

題目

超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

  1. (1) 機械接頭接合
  2. (2) 熱融接合
  3. (3) 銲接接合
  4. (4) 螺紋接合

官方答案

(3) 銲接接合

解析

超高樓層的立上共用管(立管)長度高、承受壓力較大,且日後維修不易,接合方式應採銲接,使接頭與管材結為一體,氣密性最佳,接頭數量與漏氣風險也最低。螺紋接合容易因震動及熱脹冷縮而鬆動滲漏;機械接頭的橡膠墊圈長期使用可能老化;熱融接合雖為聚乙烯(PE)管的標準工法,但超高樓立上共用管一般採鋼管,故以銲接接合為主。