民國102年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第58題

有關氣密試驗作業,下列敘述何者錯誤

題目

有關氣密試驗作業,下列敘述何者錯誤

  1. (1) 安裝自記壓力計要放正,指針須歸零
  2. (2) 試驗壓力為常用壓力1 . 5 倍以上
  3. (3) 試壓前,確實檢查管塞或塞頭是否旋緊
  4. (4) 作業前,需清除管內積水

官方答案

(2) 試驗壓力為常用壓力1 . 5 倍以上

解析

氣密試驗壓力標準為設計壓力或最高使用壓力的1.5倍,而非「常用壓力」的1.5倍。常用壓力(作業壓力)通常遠低於設計壓力,若以常用壓力1.5倍試壓,壓力不足無法驗證管線耐壓安全性。其他選項正確:自記壓力計必須垂直放置且歸零、試壓前需確認管塞塞頭鎖緊、管內積水須排除以免影響壓力讀數與判讀。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料