民國102年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第70題
瓦斯高壓管路漏氣最佳處理方法是
題目
瓦斯高壓管路漏氣最佳處理方法是
- (1) 關閉高壓人孔開關,隔離人群,降低管線壓力,噴水防止氣爆
- (2) 關閉高壓人孔開關,讓瓦斯自然漏光
- (3) 鑽孔止漏
- (4) 以木塞先行止漏
官方答案
(1) 關閉高壓人孔開關,隔離人群,降低管線壓力,噴水防止氣爆
解析
高壓瓦斯大量外洩時,首要原則是切斷氣源、降低管內壓力並避免點火源。關閉高壓人孔開關可阻斷上游供氣,劃定警戒區疏散人群,再以放散或降壓方式減少外洩量,並噴水降低管線與周遭溫度、防止可燃氣體聚積。讓瓦斯自然漏光會持續增加爆炸風險;鑽孔或木塞止漏在高壓下施工危險,且可能擴大破口。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。