民國103年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第41題
鋼管兩管相接,管面四周應平合,管厚8 m m 以下銲口部之保持規定其界面差不得大於多少m m
題目
鋼管兩管相接,管面四周應平合,管厚8 m m 以下銲口部之保持規定其界面差不得大於多少m m
- (1) 5
- (2) 4
- (3) 3
- (4) 2
官方答案
(4) 2
解析
鋼管對接銲接前,兩管管端須先對齊平合,使管面四周齊平。依配管銲接作業規定,管厚 8 mm 以下者,其界面差(錯邊量)不得大於 2 mm,以免銲接時熔融金屬由縫隙流入管內形成內凸,妨礙氣流,且錯邊會造成應力集中、根部未熔合等缺陷,降低銲道品質。管厚超過 8 mm 者之容許界面差另有較寬之規定,本題問的是 8 mm 以下,故選 2 mm。