民國103年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第36題

樓高180 公尺建築物,直立配管設置兩個完全固定點間需設置

題目

樓高180 公尺建築物,直立配管設置兩個完全固定點間需設置

  1. (1) 整壓器
  2. (2) 第三個固定點
  3. (3) 伸縮吸收部位
  4. (4) 耐震支架

官方答案

(3) 伸縮吸收部位

解析

高層建築直立管因熱膨脹收縮產生軸向應力極大。依「建築物氣體管路施工技術規範」及機電工程慣例,超過一定高度(約 50~60 公尺)或兩固定點間距過長時,必須設置伸縮吸收部位(如 U型彎、波紋管伸縮節)以吸收熱位移,保護固定點與管體結構安全。180 公尺樓高遠超臨界值,僅靠增加固定點(選項2)無法解決熱應力問題,整壓器(選項1)屬調壓設備,耐震支架(選項4)屬抗震設計,均非解決熱伸縮的主要措施。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料