民國103年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第50題

有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確方 法為

題目

有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確方 法為

  1. (1) 降低供應壓力
  2. (2) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用
  3. (3) 拉起跳脫桿,復歸使用
  4. (4) 遷移整壓器位置,避免日照,減少溫差

官方答案

(2) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用

解析

直動式整壓器超壓跳脫(OPSO 動作)表示供應壓力可能異常或整壓器設定值漂移。根本且安全的做法是先檢測供應壓力與跳脫設定壓力是否符合規格,確認無誤後調整至適當設定值,再執行復歸程序。直接拉起跳脫桿(選項 3)屬盲目復歸,極易造成下游超壓危險;降低供壓(選項 1)與遷移位置(選項 4)均非標準排除流程。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料