民國103年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第69題
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況,下列之原因何者為非
題目
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況,下列之原因何者為非
- (1) 電源斷損
- (2) 陽極地床老化
- (3) 直流輸出正端線路斷損
- (4) 排流引線與被保護金屬結構物接合不良
官方答案
(1) 電源斷損
解析
整流器有電壓但無電流,表示電源端仍有電壓輸出,故障點在電流迴路。陽極地床老化會使接地電阻升高;直流輸出正端線路斷損,或排流引線與被保護金屬結構物接合不良,都會造成迴路開路或高電阻,使電流無法流通。電源斷損時整流器通常連電壓也沒有,與「有電壓無電流」不符,因此題目問何者為非,應選1。