民國103年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第19題
瓦斯管路防蝕施工方式,下列何者錯誤
題目
瓦斯管路防蝕施工方式,下列何者錯誤
- (1) 穿樓板部分於樓板上30 公分,樓板下10 公分之部分,以被覆鋼管施工
- (2) 立管與地面接觸部以鍍鋅鋼管施工
- (3) 暗管應以被覆鋼管施工
- (4) 貫穿牆壁部分應以被覆鋼管施工
官方答案
(2) 立管與地面接觸部以鍍鋅鋼管施工
解析
立管與地面接觸部位同時受土壤潮氣與雨水浸潤,屬腐蝕最嚴重的界面,應採被覆鋼管(外覆PE等防蝕層)施工,僅用鍍鋅鋼管時鋅層會在此處快速消耗而失去保護,故此敘述錯誤。穿樓板部分在樓板上30公分、樓板下10公分範圍,暗管及貫穿牆壁部分,均規定以被覆鋼管施工,以確保防蝕層連續不被破壞,故1、3、4皆正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。