民國103年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第58題
操作時環應力( H o o p S t r e s s e s ) 達降伏強度30 % 以上輸配氣管線須作強度試驗,按A N S I B 31 . 8 標準,在…
題目
操作時環應力( H o o p S t r e s s e s ) 達降伏強度30 % 以上輸配氣管線須作強度試驗,按A N S I B 31 . 8 標準,在一級地區用水或空氣加壓至最大操作壓力之
- (1) 0 . 8 倍
- (2) 1 倍
- (3) 0 . 9 倍
- (4) 1 . 1 倍
官方答案
(4) 1 . 1 倍
解析
依 ANSI B31.8,環應力達降伏強度30%以上的輸配氣管線須作強度試驗;一級地區的試驗壓力至少為最大操作壓力(MAOP)的1.1倍,即 Ptest=1.1×MAOP。二級、三級、四級地區的要求分別約為1.25、1.4、1.5倍。0.8倍、0.9倍及1倍均未達一級地區的規定,故選1.1倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。