民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第12題
市區內以犧牲鎂陽極保護高中壓鋼管時,大都採用何種方式埋設
題目
市區內以犧牲鎂陽極保護高中壓鋼管時,大都採用何種方式埋設
- (1) 淺井式地床
- (2) 深井式地床
- (3) 高塔式
- (4) 電端箱
官方答案
(1) 淺井式地床
解析
市區地下管線密集、空間有限,犧牲鎂陽極保護高中壓鋼管多採淺井式地床(埋設深度通常 1.5~3 公尺),施工容易且不影響交通;深井式適合郊區或阻抗需求大時,高塔式與電端箱非犧牲陽極常用埋設方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。