民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第65題
瓦斯管路接合作業,下列敘述何者不正確
題目
瓦斯管路接合作業,下列敘述何者不正確
- (1) P E 管電融接合與熱融接合機具相同
- (2) 機械接合與平口接合都可做小角度的偏角
- (3) 平口接合分螺紋接合與銲接接合
- (4) 電融接合可以用於鑄鐵管
官方答案
(1) P E 管電融接合與熱融接合機具相同、(2) 機械接合與平口接合都可做小角度的偏角、(4) 電融接合可以用於鑄鐵管
解析
PE管電融接合需專用電融焊機(通電加熱線圈),熱融接合則使用熱融焊機(加熱板加熱),兩者機具不同,故選項1錯誤。機械接合(如法蘭、夾具)可吸收小角度偏角,但平口接合(螺紋、銲接)屬剛性連接,無法承受偏角,強行偏角會導致洩漏,故選項2錯誤。平口接合確實分螺紋接合與銲接接合,選項3正確。電融接合僅適用於PE管材管件,不可用於鑄鐵管,鑄鐵管採機械接合或法蘭連接,故選項4錯誤。