民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第73題
一般瓦斯配管需考慮下列哪些因素之影響,應有適當之固定間隔及方法
題目
一般瓦斯配管需考慮下列哪些因素之影響,應有適當之固定間隔及方法
- (1) 熱脹冷縮
- (2) 地震
- (3) 自重
- (4) 供氣壓力
官方答案
(1) 熱脹冷縮、(2) 地震、(3) 自重
解析
瓦斯管線必須設置適當的固定間隔與固定方法,主要是為了承受三種作用力:一是管線自重所造成的撓曲,間隔過大時管材會下垂並產生應力;二是熱脹冷縮造成的軸向伸縮,若不設伸縮接頭或固定點,管線就容易位移或接頭鬆脫;三是地震時的水平與垂直慣性力,必須以固定件防止管線跳脫或撞擊。供氣壓力影響的是管壁厚度與耐壓強度設計,並非決定固定間隔的依據,所以不列入。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。