民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第8題
低壓供應 80 鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約 5 m m 最不適當的處理方式為
題目
低壓供應 80 鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約 5 m m 最不適當的處理方式為
- (1) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆
- (2) 切除重配
- (3) 使用夾口,再以防蝕帶包覆
- (4) 護管夾止漏,再以防蝕帶包覆
官方答案
(1) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆
解析
低壓供應的80mm鍍鋅鋼管若已腐蝕穿孔約5mm,屬於管壁實質減薄、強度不足的缺陷。使用鉛止漏並不適當:鉛的熔點低、機械強度差,與燃氣長期接觸及溫度變化下無法維持可靠密封,且燃氣管線檢修規範並不允許以鉛材填塞方式處理穿孔,容易再次洩漏造成中毒或火災風險。正確處理應切除腐蝕段重新配管,或以夾口、護管夾等機械方式止漏後以防蝕帶包覆並持續追蹤。故最不適當者為1。