第22題

操作時環應力( H o o p S t r e s s e s ) 達降伏強度30 % 以上輸配氣管線須作強度試驗,按A N S I B 31 . 8 標準,在…

題目

操作時環應力( H o o p S t r e s s e s ) 達降伏強度30 % 以上輸配氣管線須作強度試驗,按A N S I B 31 . 8 標準,在一級地區用水或空氣加壓至最大操作壓力之

  1. (1) 1 倍
  2. (2) 0 . 8 倍
  3. (3) 0 . 9 倍
  4. (4) 1 . 1 倍

官方答案

(4) 1 . 1 倍

解析

依ANSI B31.8「氣體輸配管線系統」標準,當操作環應力達管材降伏強度30%以上須作強度試驗。一級地區(人口稀少)用水或空氣加壓試驗,試驗壓力不得低於最大操作壓力之1.1倍(即1.1×MAOP),以確保管線強度安全。故選4。選項1至3倍數不足。