民國104年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第23題

管徑 40 mm以上之水平配管,在附著於牆壁等結構物之固定時,固定位置必須在距離管線 分歧處或轉彎處

題目

管徑 40 mm以上之水平配管,在附著於牆壁等結構物之固定時,固定位置必須在距離管線 分歧處或轉彎處

  1. (1) 100
  2. (2) 50
  3. (3) 20
  4. (4) 80 公分內設置

官方答案

(2) 50

解析

管徑40mm以上之水平配管,因管線較重且受溫度伸縮影響,固定支持位置須靠近分歧處或轉彎處,以限制管端位移、避免接頭承受過大彎矩。依氣體燃料導管配管相關規範,固定位置應在距離分歧處或轉彎處50公分內設置;本題所定上限即為50公分,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料