民國105年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第18題

低壓供應 80 m m 鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約 5 m m 最不適當的處理方式為

題目

低壓供應 80 m m 鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約 5 m m 最不適當的處理方式為

  1. (1) 切除重配
  2. (2) 使用夾 口,再以防蝕帶包覆
  3. (3) 護管夾止漏,再以防蝕帶包覆
  4. (4) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆

官方答案

(4) 使用鉛止漏,再以防蝕帶包覆

解析

低壓80mm鍍鋅鋼管腐蝕穿孔約5mm,適當處理為切除重配,或以護管夾、管夾(夾口)止漏後包覆防蝕帶等正規方式。使用鉛止漏為早期傳統工法,現今瓦斯導管不採用鉛料填塞止漏,因其無法確保氣密與長期安全,且不符現行瓦斯配管維修規範,故為最不適當之方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料