關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
題目
關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
- (1) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
- (2) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業
- (3) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
- (4) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
官方答案
(1) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
解析
PE管電融接作業規範(CNS 12809、經濟部能源局規定)明定:融接前必須使用管固定架(夾具)將管材與電融接頭四點固定,防止融接過程中熱應力導致位移、錯邊或脫離,確保接口同軸度與熔融品質。選項2錯誤:融接過程若停電,熔融區已冷卻固化,無法重新通電續接,必須切除重作。選項3錯誤:電融接頭內側嵌有加熱線圈,施工前僅需以專用刮刀刮除管材外表氧化層,不可刮刷接頭內側,以免損壞發熱體。選項4錯誤:融接介面必須保持乾燥清潔,嚴禁沾水或浸濕,水氣會造成氣孔、虛焊,降低接頭強度。