陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況,下列之原因何者為非
題目
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況,下列之原因何者為非
- (1) 電源斷損
- (2) 陽極地床老化
- (3) 排流引線與被保護金屬結構物接合不良
- (4) 直流輸出正端線路斷損
官方答案
(1) 電源斷損
解析
整流器「有電壓無電流」代表輸出電路開路。陽極地床老化、排流引線接合不良、直流輸出正端線路斷損皆會造成輸出迴路斷路而符合此現象。電源斷損會導致整流器無輸入,故無電壓亦無電流,不符合「有電壓」前提。