民國105年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第70題
使用水點火瓦斯熱水器,打開熱水時沒有點火動作,其故障的可能原因是
題目
使用水點火瓦斯熱水器,打開熱水時沒有點火動作,其故障的可能原因是
- (1) 電池電量不足
- (2) 水壓力不足
- (3) 氧氣不足
- (4) 瓦斯壓力不足
官方答案
(1) 電池電量不足、(2) 水壓力不足
解析
水點火熱水器靠水流推動水閥與水壓開關觸發點火。電池電量不足(選項1)時點火器無電力產生火花,故無點火動作;水壓力不足(選項2)使水流開關不動作,亦無法啟動點火。氧氣不足與瓦斯壓力不足屬點火後燃燒異常,不影響「點火動作」本身,故不選。