民國105年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第13題
燃氣設備之供氣管路埋設於建築基地之室外引進管,其埋設深度不得小於
題目
燃氣設備之供氣管路埋設於建築基地之室外引進管,其埋設深度不得小於
- (1) 30 c m
- (2) 20 c m
- (3) 10 c m
- (4) 15 c m
官方答案
(1) 30 c m
解析
依「燃氣設施安全規範」及CNS 12866,室外埋設引進管頂管深度不得小於30 cm(車道或易受外力處宜深至60 cm以上),以防車輛荷載、凍脹或施工破壞。10~20 cm僅適用室內樓地板內配管或特定保護管情況。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。