民國105年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第24題

P E 管融接部位經檢查後發現有瑕疵時,需作何處理

題目

P E 管融接部位經檢查後發現有瑕疵時,需作何處理

  1. (1) 直接再次施作融接
  2. (2) 將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接
  3. (3) 將原融接元件敲掉,再直接施作融接
  4. (4) 用手搖動看看, 若不會脫落即無須重新融接

官方答案

(2) 將接合部位切斷,再依正確施工法重新施作融接

解析

PE管電熔接合發現瑕疵時,依CNS 13158及施工規範,必須將瑕疵接合部位切除,重新以正確施工法(刮削氧化層、清潔、對中、設定參數)重作熔接。不可直接在原位再次熔接(殘留熔融料影響品質),亦不可敲掉熔接件(損傷管材),更不能以手搖動判斷(無法驗證氣密性與結構強度)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料