民國105年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第39題
有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確 方法為
題目
有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確 方法為
- (1) 拉起跳脫桿,復歸使用
- (2) 降低供應壓力
- (3) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用
- (4) 遷移整壓器位置,避免日照,減少溫差
官方答案
(3) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用
解析
具超壓遮斷(OPS)功能之直動式整壓器發生跳脫,表示進氣或下游壓力異常升高致遮斷器動作。僅拉起跳脫桿復歸(1)而未排除成因,會再次跳脫;單純降低供應壓力(2)或遷移位置避免日照(4)皆非根本對策。正確方法應先檢測一次側供應壓力與遮斷器跳脫壓力設定值是否適當,查明超壓原因並調整至正常範圍後,再將遮斷桿復歸使用,方能根治並迅速恢復,故選3。