民國106年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第40題
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況,下列之原因何者為非?
題目
陰極防蝕系統發生整流器內有電壓無電流之情況,下列之原因何者為非?
- (1) 陽極地床老化
- (2) 直流輸出正端線路斷損
- (3) 電源斷損
- (4) 排流引線與被保護金屬結構物接合不良
官方答案
(3) 電源斷損
解析
整流器出現「有電壓、無電流」,代表直流迴路呈開路或迴路電阻過大:陽極地床老化使接地電阻升高、電流銳減;直流輸出正端線路斷損,電流無法送至陽極;排流引線與被保護金屬結構接合不良,迴路中斷,均會造成此現象。若為電源斷損,整流器連輸出電壓都不會顯示,與題示「有電壓」不符,故非其原因。判讀時應先量測輸出電壓、電流及迴路電阻,再逐段查線。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。