民國106年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第48題

瓦斯管線附掛於橋樑之配管方式,下列敘述何者錯誤?

題目

瓦斯管線附掛於橋樑之配管方式,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長
  2. (2) 可撓性配管主要目的為吸收熱應力,導管之伸縮有足夠之空間可容納,故橋樑之桁架必須有足夠空間
  3. (3) 埋設管立上時,通常以設定埋設部分為固定支點計算應力之大小
  4. (4) 可撓性配管方式有L O O P 彎管方式及伸縮接頭方式

官方答案

(1) 橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長

解析

橋樑附掛管線支距設計原則:管徑越大、管重越重、流體重越大,所需支撐剛度越高,支距反而應縮短,不可越長。選項1敘述「管徑越大,支距距離越長」錯誤。選項2正確:可撓性配管(伸縮彎管或伸縮接頭)目的在吸收熱脹冷縮應力,橋樑桁架須預留空間。選項3正確:埋設管立上段應力計算常以埋設段為固定點。選項4正確:可撓性配管方式包含L型、O型、U型彎管及伸縮接頭。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料