民國106年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第73題

有關高、中壓管線之試壓及排氣作業,下列敘述何者正確?

題目

有關高、中壓管線之試壓及排氣作業,下列敘述何者正確?

  1. (1) 導入天然氣實施氣密試驗
  2. (2) 如高壓排氣,須加裝消音裝置
  3. (3) 以水充填實施耐壓試驗
  4. (4) 排氣立管距地面至少150 公分

官方答案

(2) 如高壓排氣,須加裝消音裝置、(3) 以水充填實施耐壓試驗、(4) 排氣立管距地面至少150 公分

解析

高、中壓管線的耐壓試驗通常以水充填加壓,利用水不可壓縮的特性降低蓄能風險;氣密試驗則使用空氣或氮氣,不可導入天然氣,故選項1錯誤。高壓排氣時流速大、噪音高,須加裝消音裝置;排氣立管管口應高出地面至少150公分,使排出氣體遠離地面及附近開口,故選項2、3、4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料