民國106年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第53題
管路裝配前整修管溝時,下列何者為錯誤?
題目
管路裝配前整修管溝時,下列何者為錯誤?
- (1) 除去管溝內之堅硬物
- (2) 抽乾管溝內之積水
- (3) 地盤軟弱處墊以磚塊
- (4) 考慮管路裝配坡度
官方答案
(3) 地盤軟弱處墊以磚塊
解析
管溝整修的目的是讓管路有平整、穩固且乾燥的基礎,因此必須清除溝內石塊等堅硬物,避免管材受集中應力而損傷;同時抽乾積水,防止回填後土壤軟化或管線浮起;並依設計坡度整平溝底,使管內凝結水或雜質能順利排除。地盤軟弱處不可用磚塊點狀墊高,因為磚塊與土壤的承載力差異大,回填及通氣加壓後容易產生不均勻沉陷,造成接頭鬆脫或管身彎折而漏氣。正確作法應是將軟弱土層夯實、換土,或鋪設砂層、混凝土基礎,使管線獲得連續均勻的支撐,故選項3為錯誤作法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。