民國106年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第42題
關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
題目
關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
- (1) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業
- (2) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
- (3) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
- (4) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
官方答案
(2) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
解析
電融接合作業必須以管固定架(固定夾具)將管材與電融接頭確實夾固,避免融接加熱時因熱膨脹或外力造成偏心、位移,確保熔合面均勻接合。其餘選項皆有誤:1. 融接途中停電不可直接續接,須依規範重新作業或更換接頭,否則熔融不均、強度不足;3. 電融接頭嚴禁浸濕,水分會影響通電熔合品質;4. 須刮除的是PE管材外表面之氧化膜,接頭內面已由廠商預先處理,不在刮除範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。